Soğuk hava koridoru nedir ve ne işe yarar ?

Duru

New member
Sunucuların çalışması sırasında ciddi miktarda ısı ortaya çıkar. İşlemci, bellek, depolama birimleri ve diğer donanımlar elektrik enerjisinin bir bölümünü ısıya dönüştürür.

Dolayısıyla yüksek yoğunluklu bir rack sırasını küçük bir kalorifer ordusu gibi düşünebilirsiniz.

Sorun şu: Sunucunun ihtiyacı “soğuk bir oda” değil, uygun sıcaklık ve kontrollü hava akışıdır.

Odanın bir köşesinin çok soğuk olması, diğer tarafta sunucuların sıcak hava soluması anlamına gelebilir. Bu nedenle günümüzde yalnızca oda sıcaklığına bakmak yeterli olmayabilir. ASHRAE, rack girişlerinde daha ayrıntılı sıcaklık izleme yapılmasını ve hava yönetiminin gerçek ekipman yüküne göre kontrol edilmesini öneriyor. ASHRAE

Burada önemli bir soru ortaya çıkıyor:

“Sunucu odasının sıcaklığı 22 dereceyse gerçekten her sunucu 22 derece hava mı alıyor?”

Cevap her zaman evet olmayabilir.

Bir rack sırasının üst kısmı ile alt kısmı arasında, hatta koridorun başlangıcı ile sonu arasında bile farklılıklar oluşabilir. İşte sensörler, hava akış analizleri ve gerektiğinde CFD çalışmaları bu yüzden önemlidir.

ASHRAE de CFD analizlerinin veri merkezindeki karmaşık hava hareketlerini modellemek ve soğutmanın ekipmanlara ne kadar etkili ulaştığını değerlendirmek için kullanılabildiğini belirtiyor. ASHRAE Handbook+1

Soğuk Koridor ve Sıcak Koridor Kavga Ederse Kim Kazanır?

Normalde kazanan olmamalı.

Çünkü amaç sıcak ve soğuk havayı birbirinden olabildiğince kontrollü biçimde ayırmak.

Soğuk koridorda sunucuların hava girişleri bulunurken sıcak koridorda sunucuların egzoz havası toplanır. Böylece soğuk hava ile sıcak hava arasında daha net bir organizasyon oluşturulur.

Bu sistemin güzel tarafı, veri merkezini adeta trafik düzenine sokmasıdır.

Eskiden herkes aynı kavşaktan geçmeye çalışıyorsa şimdi “Sen buradan, sen oradan” denir.

Ama sıcak ve soğuk koridorlar tamamen bağımsız iki dünya değildir. Soğutma sistemi, hava dağıtımı, fanlar, dönüş havası, sensörler ve containment birlikte çalışmalıdır.

Bu nedenle sadece koridor oluşturmak yetmez.

Cold Aisle Containment Nedir?

Cold aisle containment, soğuk koridorun fiziksel olarak çevrelenmesi anlamına gelir.

Amaç soğuk havayı koridor içinde tutmak ve sıcak havanın bu bölgeye sızmasını azaltmaktır.

Tavan kısmına paneller eklenebilir, koridor uçları kapatılabilir ve çeşitli bariyer sistemleri kullanılabilir. Bazı sistemlerde şeffaf malzemeler tercih edilir; bunun pratik bir nedeni de teknisyenin koridoru görmeye devam edebilmesidir.

Bu noktada küçük ama önemli bir ayrıntı var: containment ne kadar iyi olursa o kadar iyi demek her proje için otomatik olarak doğru değildir.

Hava akışının dengelenmesi, ekipmanın özellikleri, fan basıncı, bakım erişimi ve güvenlik gibi faktörler de değerlendirilmelidir.

Bilimsel çalışmalar da containment tasarımının hava akışı ve enerji performansı üzerinde önemli etkileri olabileceğini gösteriyor. Örneğin deneysel ve sayısal çalışmalar, uygun şekilde tasarlanan cold aisle containment sistemlerinin termal yönetimi iyileştirebildiğini ve enerji tasarrufu sağlayabildiğini ortaya koyuyor. ScienceDirect+1

Yani plastik perdeyi asıp “Tamamdır, veri merkezi artık NASA” demek biraz erken olabilir.

Soğuk Hava Koridoru Tasarlanırken Nelere Bakılmalı?

İyi bir tasarımda birkaç konu birlikte değerlendirilmelidir:

1. Rack yerleşimi: Sunucuların hava giriş ve çıkış yönleri dikkate alınmalıdır.

2. Hava debisi: Her rack'in ihtiyacı aynı olmayabilir. Özellikle yüksek yoğunluklu ekipmanlar farklı hava akışı gerektirebilir.

3. Boş rack alanları: Kullanılmayan alanların kapatılması hava bypassını azaltabilir.

4. Sensörler: Sadece odanın ortasındaki termometreye güvenmek yerine kritik rack girişlerinin izlenmesi daha anlamlı sonuçlar verebilir.

5. Containment: Soğuk veya sıcak koridor containment yaklaşımının hangisinin uygun olduğu sistemin tamamı değerlendirilerek belirlenmelidir.

6. Bakım erişimi: Teknik ekipmanlara erişim zorlaştırılmamalıdır.

7. Gelecekteki yük: Bugün 5 kW çeken rack yarın 15 kW çekebilir. Tasarımın yalnızca bugünü değil, olası büyümeyi de hesaba katması gerekir.

8. İzleme ve otomasyon: Fan hızlarının ve soğutma kapasitesinin gerçek yükle uyumlu çalışması enerji verimliliğini artırabilir. ASHRAE, değişken hızlı fanlar ve ölçümlere dayalı kontrol yaklaşımlarının kullanılabildiğini belirtiyor. ASHRAE Handbook

En Büyük Yanlış: “Oda Soğuksa Problem Yok”

Bence konunun en ilginç tarafı burası.

Bir veri merkezi odasına girip “Burası buz gibi” demek, soğutmanın iyi çalıştığını kanıtlamaz.

Çünkü önemli olan soğukluğun nerede ve nasıl bulunduğudur.

Soğuk hava sunucuların girişlerine ulaşmıyorsa, odanın geri kalanının serin olması pek anlamlı değildir.

Hatta gereğinden fazla soğutma yapmak da her zaman akıllıca değildir. Önce hava akışını düzenlemek, bypass ve resirkülasyonu azaltmak, ardından soğutma kapasitesini gerçek ihtiyaca göre ayarlamak daha sistematik bir yaklaşımdır. ASHRAE'nin güncel veri merkezi önerilerinde de hava yönetimi; containment, doğru hava debisi, uygun besleme sıcaklığı ve sürekli izleme ile birlikte ele alınıyor. ASHRAE

Yani mühendislik dünyasının klasik sorusu burada da karşımıza çıkıyor:

“Daha fazlası gerçekten daha iyi mi?”

Daha fazla klima, daha fazla hava ve daha düşük sıcaklık yerine daha kontrollü bir sistem çoğu zaman daha anlamlıdır.

Sonuç: Soğuk Hava Koridoru Aslında Bir “Hava Trafik Polisi”

Soğuk hava koridorunu tek cümleyle açıklamak gerekirse:

Veri merkezinde soğuk havanın sunucuların hava girişlerine düzenli ve kontrollü biçimde ulaşmasını, sıcak egzoz havasının da ayrı bir güzergâhta yönetilmesini sağlayan yerleşim ve hava yönetimi yaklaşımıdır.

Ama asıl değerini, sıcak-soğuk koridor düzeni; containment, sensörler, uygun rack yerleşimi, doğru hava debisi ve verimli soğutma kontrolüyle birlikte çalıştığında gösterir.

Burada aslında veri merkezlerinden daha büyük bir ders de çıkıyor.

İyi sistemler yalnızca “güçlü” oldukları için iyi çalışmaz. Kaynaklarını doğru yere yönlendirdikleri için iyi çalışırlar.

Soğuk hava da bunun güzel bir örneği.

Bir klimayı sonuna kadar çalıştırıp sıcak havanın ortalıkta dolaşmasına izin vermek yerine, “Bu hava tam olarak nereye gitmeli?” diye sormak daha akıllıca.

Belki de veri merkezindeki en önemli soru “Kaç derece?” değil.

“Hava şu anda nereye gidiyor?”

Çünkü bazen milyonlarca liralık donanımı koruyan şey, çok daha basit bir fikir olabilir: Sıcak hava ile soğuk havanın birbirine karışmasına izin vermemek.
 